عوامل تعیین کننده در انتخاب، قرار دادن و اجرای انواع دیگهای بخار
1- استفاده از دیگ های فلزی تا حد امکان بیشتر است (به دلیل درجه حرارت و کارایی بیشتر آنها نسبت به دیگ های آهنی آهنگری)
2- چه ارتفاع ساخت بیشتر از 30 متر باشد، بهتر است از دیگ های آهنی آهنگری استفاده نکنید.
3- پیشنهاد می شود از دیگ های فلزی دی اریتور چیست و چه نکاتی را باید هنگام نصب آن رعایت کنیم؟ در ظرفیت های بیش از 300000 کیلوکالری در ساعت استفاده شود.
4- دیگ های فلزی در مقایسه با دیگ های آهنی آهنگری در برابر خوردگی آسیب پذیری بیشتری دارند، بنابراین پیشنهاد می شود از دیگ فلزی استفاده کنیم یا از منبع بزرگنمایی باز یا تنظیم هوای مصرفی و یا استفاده از شیرهای جریان هوا مناسب (منبع بزرگنمایی باز به عنوان در نتیجه در بالاترین سطح قرار می گیرد و هوای داخل آب پس از گرم شدن به سمت آن هدایت می شود).
5- استفاده از دیگ های فلزی فایرتیوب سه پاس و عدم استفاده از دیگ های چهار پاس و کوره های شعله معکوس بهتر است.
6- دیگ های فلزی را از نوع مرطوب انتخاب کنید، دوباره خشک نشوند
7- در دیگ های آب سه گذره بهتر است در مورد لوله آب جدید روی دیگ تصمیم بگیرید، لوله داخل ورودی قسمتی از دیگ نزدیک به مشعل و هرگز به دودکش نزدیک نشود.
8- برای جلوگیری از خوردگی ناشی از پدیده گالوانیکی در فیزیک دیگ بهتر است که لحاف دیگ ها محصولی از آلومینیوم یا فلز به عنوان جایگزین فولاد ضد زنگ باشد.
9- نصب کنترلر درجه آب پایین بر روی دیگ های بخار آب و بخار الزامی است
از آنجایی که امکان قرار دادن در این دستگاه بر روی دیگ های آهنی آهنگری وجود ندارد، ممکن است کلکتور دیک به صورت عمودی و در درجه مشابه قرار گیرد زیرا ممکن است دیگ و یک کنترل کننده درجه آب کم روی آن قرار داده شود.
10- گیج های دما و کرنش روی دیگ باید با دست و قطر 100 میلی متر انتخاب شوند.
11. مهمتر از همه، تولید کننده باید دارای مجوز معمولی دیگ بخار با "قابلیت مطلوب" باشد.
12- بر اساس معمول فیزیک، لوله، ورق و کوره معمولاً آلیاژ 17mn4 و لوله 35.2 استفاده می شود.
13- اتصال لوله ها به لوله لوله باید با جوش به والس تمام شود.
14- کوره کاروگیت و موجدار
15- درهای عقب و ورودی دیگ باید با دو لولا ساخته شود
16. در صورت امکان، از یک توربولاتور موجود در لوله ها استفاده کنید
17- پیشنهاد می شود برای مشعل دیگ دوگانه سوز (بنزین و گازوئیل) تصمیم گیری شود.

عناصر انفجار دیگ
18- هنگام گذاشتن برای جلوگیری از صدمه به دیگ، پایه های دیگ باید در ورودی نصب شده و روی فینیش آزاد باشند.
(به دلیل بزرگ شدن طولی دیگ در تمام مدت کارکرد)
19. هنگام سفارش دیگ، لازم است که یک نردبان را برای ورود به بالاترین دیگ قرار دهید.
20. دیگ های آب سوزان باید دماسنج، فشارسنج، ترموستات مدیریتی، ترموستات محدود، شیر امنیتی، کنترل کننده درجه آب پایین داشته باشند.
21. چه توانايي ديگ از 1400000 كيلوگرم در ساعت بيشتر باشد، بايد دو شير اطمينان روي ديگ تعبيه شود.
22- بر روی لوله اتصال شیر اطمینان و دیگ راه اندازی نیازی به گذاشتن شیر نیست، نوک لوله خروجی لوله سکوریت باید به اندازه 15 سانتی متر از سطح زمین بلند شود.
چه دیگ بخار باشد، باید در کنار لوله خروجی شیر امنیتی تا سطح موتورخانه طولانی شود.
23. بویلرها باید دارای فشارسنج، نمایش درجه آب (وب سایت شیشه ای)، کنترل کننده کرنش، کنترل کننده درجه آب، کنترل کننده محدودیت کرنش، کنترل کننده درجه آب پایین، شیر امنیتی و شیر پایین آبی (شیر تخلیه) باشند.
24. موتورخانه نیاز به روشنایی ثابت دارد
میزان نورپردازی مجلل باید مطابق با ماده 13 قوانین سراسری باشد.
25- بهتر است در دیگ به صورت بتنی با رویه تقریباً 15 تا 20 سانتی متر در دیگ قرار دهید (ماده 14 می گوید ممکن است پیک 8 سانتی متر بسیار کم باشد)
26. دم دیگ باید 30 سانتی متر در طول دیگ و 90 سانتی متر از طرف مشعل طول بکشد.
27- چه قابل دستیابی، باید قله موتورخانه انتخاب شود تا فرد بتواند روی دیگ بایستد و به سادگی با کفش کتانی و کلاه ایمنی جابجا شود.
28. در مورد دیگ های فلزی دوباره مرطوب، باید خانه در ورودی دیگ به اندازه دیگ برای سیخ زدن لوله ها یا جایگزین قابل دسترس لوله ها ارائه شود. در مورد دیگهای بخار دوباره خشک، ممکن است در ورودی یا عقب باشد. دیگ این خانه را پیش بینی کرد
29. فضای دیگ از دیوار یا دیگ بخار باید کمتر از 1 متر فکر شود (ماده 14 گفته است که ارزش پنجاه سانتی متر ممکن است بسیار کم باشد).
در موتورهای بخار، برای جلوگیری از کاویتاسیون پمپ تغذیه دیگ، هواگیر باید 3 تا 4 متر بالاتر از پمپ تغذیه دیگ قرار داده شود (من میزان نصب را در مقدار 1 مرجع تنظیم محاسبه کرده ام)
به عنوان جایگزینی برای قرار دادن دیلاتور در بالا، هنگام سفارش دیگ، p را کنار هم قرار می دهیم.